要闻箱梁预应力张拉技术交底
箱梁预应力张拉技术交底
https://img2.baidu.com/it/u=2530393783,2216750419&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=500
一、预应力张拉技术要点
桥梁预应力使用的预应力张拉设备及仪表应符合下列规定:预应力智能张拉系统的其他知识和内容也可以到网站具体了解一下,我们是领域内专业的企业平台,欢迎您的关注和了解!
1
、张拉千斤顶额定吨位宜为张拉的
1.5
倍,且不得小于
1.2
倍。
使用前必须进行校正,
校正系数不得大于
1.05
倍。
校正有效期为一个月且不超过
200
次张拉作业。张拉千斤顶的行程应满足张拉工艺的要求
2
、压力表应为防振型,最大读数应为张拉力对应压力值得
1.5
~
2.0
倍,精度不应低
于
1.0
级。首次使用前必须经计量部门检定。使用时必须定期检定,检定有效期为一周。
当使用
0.4
级时,检定有效期可为一个月。
3
、油泵的额定压力应为张拉力对应压力值的
1.5
倍。油箱容量宜
,f
为张拉千斤顶总输
油量的
1.5
倍。
4
、张拉千斤顶、压力表、油泵等应配套校正、配套使用。当在使用过程中出现异常现
象时,应重新校正。
5
、张拉前混凝土强度达到设计强度的
90%
且混凝土龄期不少于
7
天。
6
、预应力张拉应左右对称进行,最大不平衡束不超过
1
束。两端张拉的预应力钢束
在预应力过程中应保持两端的伸长量一致。 昌平的网上家园 哈哈 平台不错啊 好好 学习了 确实不错 找到好贴不容易,我顶你了,谢了 不错不错,楼主您辛苦了。。。 路过,学习下 路过,学习下