了解:烤漆房的安装要求


  原标题:烤漆房的安装要求
https://img1.baidu.com/it/u=2515229697,2100037727&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=767&h=500

  关注我哟

  烤漆房预埋安装

  当发生柜左右置时,安装烤漆房的空间不小于7.2米*6.7米*3.8米;烤漆房生产厂家https://www.gzqxjd.com/广州强鑫环保机电设备有限公司,专业生产汽车烤漆房,工业烤漆房,高温烤漆房,机械烤漆房,大巴车烤漆房,家具烤漆房,水帘喷漆房,环保喷漆房,无尘喷烤漆房,家具喷烤房,无尘喷漆房等烤漆房环保设备,以及各种喷塑设备!服务热线:020-31210387!

  当发生柜后置时,安装空间则不小于8.4米*4.4米*3.8米;

  烤漆房安装前需要进行机坑预埋,机坑预埋尺寸根据设备地基图施工;

  机坑底部水泥厚度不得低于800毫米。

  安装时,需要提前在烤漆房发生柜位置侧面或上方开设一个900*900毫米的排风孔,具体位置可根据现场实际情况选择。

  烤漆房地表安装

  当发生柜左右置时,安装烤漆房的空间不小于9.2米*6.7米*3.8米;

  当发生柜后置时,安装空间则不小于10.4米*4.4米*3.8米。

  烤漆房地表安装时,地面水泥厚度不低于800毫米;

  同时,需要提前在烤漆房发生柜位置侧面或上方开设一个900*900毫米的排风孔,具体位置可根据现场实际情况选择。

  空压机房安装要求

  安装空压机的房间面积不得小于12平方米,房间的层高不得低于3米,以确保空压机安装的面积和高度需求。同时,房间大门的宽度不小于1.5米,大门的高度不低于2米,以确保设备能顺利进入安装场地,同时方便日后使用的方便。注意,安装空压机的房间需要具备良好的通风系统。

  下隐蔽工程的安装要求

  1、空气管路安装要求

  空气管路的设计有多种,建议设计环形管路,确保管路的压力。用气点位的排布需要满足各个工位的用气需求,这需要在设计时就将整个维修车间的工位排布考虑进去。吊装气鼓需要根据吊装的位置来安排气源接口。

  2、电路排布要求

  汽车维修车间的电路设计需要提前考虑各个维修设备的功率,根据功率不同,提前安排桥架或预埋380V或220V供电线路。

  一般来说,平均每2个工位需要安排一个电控柜,其内基本配置需要包含380V四眼插座1个,220V的双孔插座3个,三孔插座2个。安装位置建议离地面高度不低于1.5米。

  请注意,吊装线、电鼓需根据实际安装位置单独安排220V插座。

  同时,烤漆房、空压机等因为功率较大,建议单独安排供电线路,以确保用电需求和用电安全。