序号
型号
数量
1
1490YCQ150Q
千斤顶
1
台
2
YA
液压油泵
1
台
六、施工方法
张拉首先为验证锚索锚固力是否符合设计文件要求,
蒸汽养护设备
是当下比较受关注的行业产品,我们网站内汇集很多最近最新的资讯,欢迎点击进入了解更多消息资讯!
张拉前进行单锚抗拔试验,
切
忌不能将千斤顶配合钢板直接在边坡上试验,
从而导致抗拔力失真。
张拉设备必须采用
专用设备,
并送相应资质单位标定,
检验合格后方可投入使用。
待锚孔内的水泥浆和地
梁混凝土达到设计强度才能进行锚索预张拉。
张拉采用
“双控法”
即采用张拉系统出力
与锚索体伸长值来综合控制锚索应力,
以控制油表读书为准,
用伸长值校核,
实际伸长
值与理论值差别应在±
6%
以内表明张拉正常,否则应查明原因并采取措施后方可进行
张拉。
张拉步骤:锚索采用单根张拉,先用单索张拉千斤顶分别将四根锚索张拉至
50%
,
使各束均匀张紧后再用四束锚索张拉千斤顶及配套油压泵同步张拉至
110%
,张拉前安
装好锚具,并使锚垫板和千斤顶轴线与锚索轴线在一条直线上,且不可压弯锚头部分。
张拉分两次进行:
预张拉和超张拉,
每次加载与卸载速率要平缓,
并做好加荷和观测变
形记录,该段边坡锚索设计荷载为
500KN
,即张拉到
550KN
时锁定。
封锚
张拉最终锁定后将锚具外多余的钢绞线须用机械切割,并应留长
5cm~10cm
外露锚索,以防滑落,然后用混凝土将锚垫板、锚具及外露的钢绞线封住。
七、施工质量、安全、文明施工要求
1
、
质量措施:
(
1
)施工中严格控制油泵压力,采用最佳的组合方式、规范施工方法和
施工工艺,并做好张拉记录。
(
2
)锚索抗拔试验应在锚固强度达到设计要求强度的
80%
以上,且大于
15mpa
后方可进行。
(
3
)试验前应对张拉设备进行标定。
(
4
)张
拉设备额定拉力可大于最大试验荷载。
(
5
)最大实验荷载不应超过锚筋
AFCK
的
0.8
倍弹性位移应超过自由段长度与此同
1/2
锚固段长度,和理论弹性伸长值。
(
6
)
在最大实验荷载移趋于稳定。
(
7
)推行全面质量管理,实行项目分解及目标管理,
对加筋挡土墙施工设置
QC
攻关小组,科学指导施工。
(
8
)严格落实测量双检,执
作者:
天涯路
时间:
2023-7-3 08:23
不错不错,楼主您辛苦了。。。
作者:
苦浪漫
时间:
2023-7-20 07:01
有竞争才有进步嘛
作者:
水上飘
时间:
2023-8-14 18:14
相当不错,感谢楼主无私分享精神!
作者:
梁雅心
时间:
2023-9-23 17:37
有道理。。。
作者:
纸上谈兵
时间:
2023-11-4 18:03
不错不错,楼主您辛苦了。。。
作者:
厉烨
时间:
2023-12-17 01:29
才发现昌平也有网络平台,挺好 支持了。
欢迎光临 西虹市网 (http://bbs.xihong021.cn/)
Powered by Discuz! X3