西虹市网

标题: 电力电容器精品课件 [打印本页]

作者: guozhiwei    时间: 2024-1-1 12:04
标题: 电力电容器精品课件

  1、电力电容器第1页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四一、电力电容器补偿原理 电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90。而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180。如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。第2页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四电力电容器补偿计算 电动机补偿公式QC=3UNI0可确定补偿容量。由于电动机在切断电源后,电容器放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机自激成为感应发电机电力补偿电容器https://www.cookekolb.com/dldrq.html库克库伯电气(上海)有限公司30余年专注无功补偿及谐波治理等电能质量问题。在电力电容器,滤波电容器,自愈式电力电容器,滤波电抗器等产品上有专业的技术和优质的客户服务。400-607-8886!


  2、,产生较高的感应电压,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,为了防止电动机产生自激,电容器容量可按下式选用C=UNI0,(UN为供电系统线电压;I0为电动机额定空载电流; I0=2IN.M(1-COS) (IN.M为电动机额定电流;COS为补偿前功率因数角); I0=2IN.M (1-COS)(A) QC=1.73210103I010-3(Kvar)第3页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 电力电容器安装 1. 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。 2. 电容器回路中的任何

  3、不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触良好。 3. 较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之可靠绝缘。第4页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 4.电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。 5.电容器安装之前,要分配一次电容量,使其相间平衡,偏差不超过总容量的5。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。 6.对个别补偿电容器的接

  4、线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机,其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接,两者之间不要装设开关设备或熔断器;对采用星三角启动器启动的感应式电动机,最好采用三台单相电容器,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。第5页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 7.对分组补偿低压电容器,应该连接在低压分组母线电源开关的外侧,以防止分组母线开关断开时产生的自激磁现象。 8.集中补偿的低压电容器组,应专设开关并装在线路总开关的外侧,而不要装在低压母线上。第6页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 电容器

  5、安全运行 一、电力电容器的接通和断开 (1).电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2).接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: .当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 .在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。 .在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。 第7页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 二、电力电容器的放电 (1).电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,

  6、在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。 (2).为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。 第8页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 (3).在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。 第9页,共

  7、13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四运行中的电容器的维护和保养 1.电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。 2.对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。 3.检查电容器组每相负荷可用安培表进行。 4.电容器组投入时环境温度不能低于-40,运行时环境温度1小时,平均不超过+40,2小时平均不得超过+30,及一年平均不得超过+20。如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。 第10页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 5.安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温

  8、度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。 6.电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。 7.接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。 8.电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。 第11页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 9.必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。 10.如果电容器在运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。 11.对电容器电容和熔丝的检查,每个月不得少于一次。在一年内要测电容器的tg 23次,目的是检查电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。 12.由于继电器动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 第12页,共13页,2022年,5月20日,18点0分,星期四 13.在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。 培训要求 电力电容器补偿原
作者: 天沁    时间: 2024-1-3 12:01
为自己家乡的社区网贡献点力量,回个帖子
作者: 狄更斯    时间: 2024-1-5 01:35
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
作者: 加州老人    时间: 2024-1-6 05:48
没事我就来看看,哈哈!
作者: 劳力斯    时间: 2024-1-6 23:06
为自己家乡的社区网贡献点力量,回个帖子
作者: 好人你我他    时间: 2024-1-7 15:16
我是来刷分的,嘿嘿
作者: 信念    时间: 2024-1-8 07:58
路过,支持一下啦




欢迎光临 西虹市网 (http://bbs.xihong021.cn/) Powered by Discuz! X3