西虹市网
标题:
最新:电缆桥架安装工艺流程简要介绍
[打印本页]
作者:
guozhiwei
时间:
2021-11-17 11:49
标题:
最新:电缆桥架安装工艺流程简要介绍
电缆桥架安装工艺流程:定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装
网格桥架
https://www.0371-0371.com/wanggeqiaojia.html郑州现代桥架有限公司专注桥架16载,生产大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等型号规格电缆桥架,各功能和材质的铝合金走线架、U型钢走线架、网格桥架、光纤槽道、热浸锌桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架、防火桥架等产品齐全。
根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。
预埋铁件或膨胀螺栓
①预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2.其锚固圆钢的直径不小于10mm;
②紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定;
③根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上;
支、吊、托架安装
①支架与吊架所用钢材应平直,无显着扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺;
②钢支架与吊架应焊接牢固,无显着变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;
③支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;
④支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;
⑤严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;
⑥万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统;
⑦固定支点间距一般不应大于1.5——2m.在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点;
⑧严禁用木砖固定支架与吊架;
桥架安装
保护接地安装
作者:
一生何求
时间:
2021-11-17 12:24
谢谢楼主,共同发展
作者:
蛋卷
时间:
2021-11-18 10:28
我是来刷分的,嘿嘿
作者:
ruocan
时间:
2021-11-19 02:35
路过,支持一下啦
作者:
劳力斯
时间:
2021-11-19 11:32
不错不错,楼主您辛苦了。。。
作者:
好人你我他
时间:
2021-11-20 09:54
路过,支持一下啦
作者:
飞豹游侠
时间:
2021-11-21 08:51
有道理。。。
欢迎光临 西虹市网 (http://bbs.xihong021.cn/)
Powered by Discuz! X3