西虹市网
标题:
了解下:机房动环监控系统是什么(机房动环监控系统软件构成图)
[打印本页]
作者:
xubin
时间:
2022-5-31 15:53
标题:
了解下:机房动环监控系统是什么(机房动环监控系统软件构成图)
我是做智能化弱电的,我认为机房动环监测系统主要有温湿度传感器、水浸传感器、供配电系统、UPS监测系统以及精密空调等组成,下面做个简单的分享。
机房动环监控系统
的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!
从拓扑图中可以看出动力监控主要有智能电表、开关电源、UPS设备、发电机组、蓄电池组;环境监控主要有温湿度传感器、水浸传感器、烟感、空调新风、智能门磁、、红外双鉴等设备组成;
①温湿度传感器
机房内部大量部署精密的电子设备,根据机房相关设计规范要求,A级和B级主机房开机时的温度范围为23℃±1℃,相对湿度为40%-55%,C级机房开机时的温度范围为18-28℃,相对湿度为35%-75%,一般现在都是A/B级别的机房设计的较多,所以需要在机房的各个重要部位温湿度模块,一旦发现温湿度越界立刻开启报警,并且能联动精密空调开启,保障机房有一个合理的温湿度;
②水浸传感器
机房精密设备,不允许有水源泄露,比如空调机组的冲洗水回路、排水管等水源,需要严密监控,特别是静电地板下面都是强弱电的聚集地,一旦有水泄露,后果不堪设想,需要在机柜和空调下方、静电地板下发,机房四周安装水浸传感器,一旦有水泄露立即发出告警信息;
③供配电监测系统
机房设备都是市电供电,市电一旦断电对机房的影响巨大,我们需要对市电进行监测,一般根据机房的建设等级可以使用电压传感器、电流传感和电量检测仪,一旦发生报警可以进行视频联动,同时报警信息上传中心,通知管理人员尽快处理;
④UPS监测系统
UPS为不间断电源,能够提供稳定、持续、不间断的电源,主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等部分组成,UPS为机房提供电源稳定的关键设备,我们需要监控好UPS系统,一般需要厂家提供通讯协议以及智能通讯接口,对UPS监控获取工作状态、运行参数(电压、电流、频率等)、以及报警信息(过载报警、电池异常报警);
⑤红外双鉴探测器
当监测到机房内有移动物体时,通过开关量输出报警信息到动环主机,动环主机可以将报警信息上传中心,可让管理人员及时处理;
⑥精密空调控制
精密空调可满足机房环境的要求,可以调控机房的温度,也可以控制湿度,精密空调本身带有内部侦测系统,可以侦测自己的压缩机、风机、加热器、加湿器等运行状态和参数,可以将通讯接口接入动环主机,系统可实时,全面检测空调状况,一有紧急信息立即上传中心平台,让管理人员立即处理;
机房的动环系统很多,只有对这些主要设备进行数据的全面监测,才能保证机房系统运行的稳定性和可靠性!
作者:
白马皇子
时间:
2022-7-8 10:24
过来看看的
作者:
唐吉柯德
时间:
2022-8-15 14:22
才发现昌平也有网络平台,挺好 支持了。
作者:
屈剑
时间:
2022-9-22 22:02
谢谢楼主,共同发展
作者:
一生何求
时间:
2022-10-25 08:30
路过,支持一下啦
作者:
ruocan
时间:
2022-11-13 15:18
沙发!沙发!
作者:
紫翼天葵
时间:
2022-11-28 19:42
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
欢迎光临 西虹市网 (http://bbs.xihong021.cn/)
Powered by Discuz! X3