标题: 常识:伊法拉分析电缆附件进水的原因 [打印本页]

作者: liukai    时间: 2022-6-24 15:40
标题: 常识:伊法拉分析电缆附件进水的原因

  电缆附件防水密封不良会引发故障,通过统计发现,100次电缆附件故障中,有明显进水痕迹的71次,占比71%。可见,电缆附件的防水密封极其重要。下面由低压电缆附件批发厂家-伊法拉电力科技给大家介绍一下电缆附件进水的原因:


  一是电缆本体进水,水或潮气延电缆钢铠、铜屏蔽、线芯渗透到附件处;

  对策:

  (1)严禁在电缆受潮段进行电缆附件安装;充氮气去潮气或截取受潮段

  (2)电缆敷设完成后,利用兆欧表遥测内外护套,确保内外护套绝缘合格

  二是电缆附件安装时,防水密封制作不良

  (1)在接头绝缘主体端部密封处理时常出现搭接尺寸不满足要求、黏结不紧密、带材缠绕顺序错误等问题,导致水分或潮气从端部进入绝缘主体内部,引起接头绝缘受潮。

  正确工艺:从电缆外半导电层上开始,搭接约30mm半重叠绕包3层防水带至接头绝缘主体上,并搭接30mm。

  (2)内护套端部防水密封不良。

  内护套端部防水密封对施工人员技术水平要求较高,防水带材的拉伸长度、半搭叠绕包质量以及内护套端部搭接尺寸均会对内护套端部防水密封效果产生较大影响,也是内护套端部密封不良的常见问题,造成水分沿着内护套端部进入接头内部。

  正确工艺:从一段铠装端口开始讲防水带拉长至1.5倍,以半搭叠方式绕包至另一端铠装端口,防水带胶黏层应紧贴电缆内护套。

  (3)终端密封

  终端主要是两端容易进潮,一般在终端上端使用防水端子,同时用密封胶或密封带进行密封。而在下端与直管护套搭接的地方用密封胶或密封带进行密封。电缆三叉处用密封填充胶绕包密封,外面用分支套管密封。

  安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家。主营产品包括:电缆附件、冷缩电缆附件、热缩电缆附件、电力绝缘护罩、可分离式电缆终端、绝缘穿刺线夹、电缆防水盒、电缆固定夹、电缆中间接头防爆盒等产品。

  24小时服务咨询热线:18156768783

  伊法拉电力科技:http://www.efarad8.com/