西虹市网

标题: 说一说:电工基础知识,20年老电工都收藏了,你收藏了吗? [打印本页]

作者: liukai    时间: 2022-7-12 18:04
标题: 说一说:电工基础知识,20年老电工都收藏了,你收藏了吗?

  电工共分五个级别。技能鉴定为:初级技能(5级资格)、中级技能(4级资格)、高级技能(3级资格)、技师(2级资格)、高级技师(1级资格)。今天小编要讲的是电工入门必备基础知识大全。色环电阻对照表https://www.diangon.com/m320021.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。


  电学,是一门成熟化系统化的学科,有一套完整的理论,而支持这一套完整理论的是数学。电工所用的电学理论知识,也离不开数学的基础。

  老话说,“知其然,也要知其所以然”,首先要做的是“知其然”——跟着别人学实际操作。操作过后,你可能会提出疑问“为什么要这样?”这个就需要电学的理论来解释了。

  学习电工的理论知识之前,建议有时间的话,把初中的数学好好复习一遍,这是学习电工理论知识的时候经常要用到的。

  1、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

  2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

  3、左零右火。

  4、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

  5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

  6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

  7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

  8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

  9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

  10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

  11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

  12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

  13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

  14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

  15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

  16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

  17、接设备时:先接设备,后接电源。拆设备时:先拆电源,后拆设备。接线路时:先接零线,后接火线。拆线路时:先拆火线,后拆零线。

  18、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

  19、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

  20、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

  21、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

  22、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

  23、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

  24、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)×电机额定电流。




欢迎光临 西虹市网 (http://bbs.xihong021.cn/) Powered by Discuz! X3