|
西虹网
西虹网 动力环境监控系统的监测内容有配电监测、UPS监测、蓄电池监测、精密空调监测、普通空调监测、不定位漏水监测、定位漏水监测、新风机监测、温湿度监测、烟感监测、消防主机监测、门磁监测、门禁监测、红外监测、视频监测、服务器监测、网络监测,具体监控参数以及系统功能如下:动环监控的其他知识和内容也可以到网站具体了解一下,我们是领域内专业的企业平台,欢迎您的关注和了解! 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 配电监测(智能电表): 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 监控参数:监控市电进线三相电的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等;监控输出电压、电流、频率超限,过载,负载不平衡,交流电源失效等报警信息。(智能电表所有监测具体情况依据智能电表厂家提供的通讯协议而定。) 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 系统功能:系统实时监测市电进线三相电的各项参数,对监测参数设定越限阈值(包括上下限、恢复上下限),一旦市电发生越限报警,嵌入式主机发生本地报警,第一时间发出报警信息,通知管理员。系统提供记录查询可查询监测数据和报警数据,可导出EXCEL报表。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 配电监测(普通电表): 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 监控参数:监测输出相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等;监测输出电压过高、过低、电流过大、频率不稳、缺相等报警信息。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 系统功能:系统实时监测市电进线三相电的各项参数,对监测参数设定越限阈值(包括上下限、恢复上下限),一旦市电发生越限报警,嵌入式主机发生本地报警,第一时间发出报警信息,通知管理员。系统提供记录查询可查询监测数据和报警数据,可导出EXCEL报表。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 配电开关监测: 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 监控参数:对市电进线进行多路单相电流监测。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 系统功能:系统实时监测多路单相电流参数,对监测参数设定越限阈值,一旦多路单相发生越限报警,嵌入式主机发生本地报警,通知管理员。系统提供记录查询可查询监测数据和报警数据,可导出EXCEL报表。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 动力监控系统可助用户全面掌握机房基础设施运行情况,更好开展机房基础设施的集中管理。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 |
|