全站首页设为首页收藏本站

西虹市网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

社区广播台

    查看: 36|回复: 6
    打印 上一主题 下一主题

    聊一聊:家用电器过压自动断电保护的开关电路,电工电子 ...

    [复制链接]
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-7-1 10:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    西虹网 西虹网  家用电冰箱、洗衣机等家用电器没有市电过压保护功能,当电网电压波动较大,出现电压不稳定等情况,尤其到了晚上过了用电高峰时,家里的电压可能会超过250V的现象,这样容易烧坏家用电器,也影响其使用寿命。本文介绍的家用电器过压自动断电保护的开关电路可以解决这个问题,从而避免了因过压给家用电器带来的危害。本电路供电工电子爱好者学习练习参考。怎么破解小区门禁卡?小区门禁卡5秒即可复制,加密也能破解 https://www.diangon.com/thread-25185-1-1.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。
    西虹网 西虹网

    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  家用电器过压自动断电保护的开关电路
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  一:工作原理
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  220V交流电压经电容C1降压、VD1整流、VD3稳压、C2滤波后为IC开关集成电路提供平滑的 12V直流工作电压。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  1:市电电压正常时
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  分压采样滤波电路由VD2、R2、C3 和RP1 组成,VD4稳压管电压很低,没有击穿导通,IC开关集成电TWH8778第5脚工作电压低于 1.6V,IC2、3脚低电平没有电压输出,继电器 K不吸合,市电经K1 常闭触点为 XS插座正常供电。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  2:当电网电压为250V时
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  稳压二极管VD4 击穿导通,IC开关集成电路TWH8778 第5脚电位上升到1.6V,使 IC 翻转,IC2、3脚输出高电平,继电器线圈得电工作,K1 常闭触点断开,从而切断电器供电,从而避免了因过压给家用电器带来的危害。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  3:当市电电压恢复正常时
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  继电器 K不工作,市电经K1 常闭触点为 XS插座正常供电。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  二、电子元器件选择
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  1:降压电容C1选用CBB 耐压400V~630V,474(0.47uF)。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  2:滤波电解电容,C2、C3、C4耐压选用25V即可。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  3:继电器K选用 6V直流继电器,触点电流要根据负载大小适当选取。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  4:RP 选用普通可调电位器,阻值一般选几百欧到几K欧左右。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  5:R1是泄放电阻,当电路断电时泄放掉降压电容C1上的电荷,使电路和器件上不带电。一般0.25W电阻功率就行了。其它电阻功率也可以选0.25W的。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  6:VD5是续流二极管,继电器线圈断电时,两端会产生一个与供电极性相反的电动势,这个电动势可能会高于晶体管等控制元件的反向击穿电压而使其击穿损坏。续流二极管并联在线圈两端,可以将这个感生电动势通过线圈和二极管构成的通路以“续电流”的方式泄放消耗,起到保护控制元件的作用。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  7:开关集成电路,可用 TWH8778 型电子开关或 TWH8752 型电子开关。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  三:降压电容电路输出电流计算
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  1:容抗Xc=1 /(2 πf C)=1/(2*3.14*50*0.47*10-6)≈6.78K
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  2:输出电流Ic=U / Xc=220 / 6.78K ≈ 32mA
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  3: 近似计算:C=14.5I,I=0.47/14.5≈0.032A
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  其中C的容量单位是μF,I的单位是A。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  R1是泄放电阻,当电路断电时泄放掉降压电容C1上的电荷,使电路和器件上不带电。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  四、制作调试
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  1:本电路焊接完成后,对照电路检查无误后,将市电接至调压器的输入端,配合调压器并仔细调节 RP1,使继电器K在电压为 250V时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常工作。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  2:本电路电容降压电源是一种非隔离电源,在调试应用上要特别注意隔离,防止触电。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  举报/反馈
    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    收藏收藏 转播转播 分享分享
    回复

    使用道具 举报

    沙发
    发表于 2022-10-21 07:22:35 | 只看该作者
    昌平的网上家园 哈哈 平台不错啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    板凳
    发表于 2022-12-27 09:56:17 | 只看该作者
    不错不错,楼主您辛苦了。。。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    地板
    发表于 2023-1-7 07:41:23 | 只看该作者
    好好 学习了 确实不错
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    5#
    发表于 2023-1-14 21:14:11 | 只看该作者
    不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    6#
    发表于 2023-1-21 20:01:18 | 只看该作者
    我抢、我抢、我抢沙发~
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    7#
    发表于 2023-1-27 09:15:43 | 只看该作者
    帮帮顶顶!!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    快速回复 返回顶部 返回列表