    知晓:涨知识!电工常备的接线口诀及常用知识来啦~每天 ...

    [复制链接]
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-7-17 12:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    西虹网 西虹网  今天马老师给大家准备了电工常备的接线口诀以及常用知识!低压电工考试题及答案2022https://m.diangon.com/m437491.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。
    西虹网 西虹网

    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  一、接线口诀
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法:
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  检查使用兆欧表,L一端接导线,
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  导线另端放水中,仪表E端照此办,
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  查找断点在何处,使用仪器DG3,
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  二、实用知识
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  1、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  直接起动电动机,容量不超十千瓦;
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  说明:公式中所述电机为小型380V鼠笼式三相电机。电机的起动电流非常大,一般为额定电流的4-7倍。负荷开关直接起动的电动机最大容量不超过10kW,一般小于4.5kw,5.5kw及以下小容量电动机的不频繁直接起动一般采用开式负荷开关(橡胶套瓷底隔离开关);闭合负载开关(铁壳开关)10kW以下的电机通常用于不频繁的直接启动。负荷开关由简单的隔离开关刀和熔断器或熔断器组成,选择6倍额定功率的开关为宜;为避免电机起动时电流过大,宜选用5倍额定功率的熔断器,即额定电流(a);短路保护的额定电流(A)最后,选择合适的电源,电源的输出功率不小于额定功率的3倍。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  2、简便估算导线载流量:
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
    西虹网 西虹网
    西虹网 西虹网  说明:10mm2以下的铝导线载流量按5Amm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2Amm2计算;25mm2铝导线的载流容量按4Amm2计算;35mm2铝导线的载流容量按3Amm2计算;70mm2和95mm2铝导线的载流容量应按2.5amm2计算。计算“铜升级计算”:如计算120mm2铜导线的载流量,可选择150mm2铝导线计算铝导线的载流量;受温度影响,最后乘以0.8或0.9(取决于地理位置)。