西虹网 一、主控项目 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:玻璃钢桥架https://www.0371-0371.com/boligangqiaojia.html郑州现代桥架有限公司专注桥架16载,生产大跨距、槽式、托盘式、梯级式、组合式等型号规格电缆桥架,各功能和材质的铝合金走线架、U型钢走线架、网格桥架、光纤槽道、热浸锌桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架、防火桥架等产品齐全。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 1. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺检。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 二、一般项目 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 电缆桥架安装应符合下列规定: 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金桥架或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 2. 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表规范; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 3. 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距不大于2m; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 4. 桥架及支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 5. 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合规范规定; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 6. 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 7. 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满,膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 桥架内电缆敷设应符合下列规定: 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 1. 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 2. 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理; 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 3. 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点,敷设于垂直桥架 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 |
|