西虹网
西虹网 电线电缆产品广泛运用于工业企业生产和人民群众日常生活中。从近年来对电线电缆产品的执法检查情况看,电线电缆产品偷工减料、以次充好的现象较为严重,突出的问题是电线电缆铜芯材质纯度达不到标准要求、横截面积尺寸不足,导致导体电阻超标、加大线损、增加能源损耗、造成电缆局部过热,易发安全事故。电线电缆产品涉及人身财产安全,国家对电线电缆实行工业产品生产许可制度和CCC强制认证制度。南宁电线更详细的内容,希望您进入网站了解下,我们是领域内的专业平台,相信可以帮到您! 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 一、称重法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 (一)对于横截面积在30mm2以上的电力电缆,可以截取1000px(尽可能取中间的,因为有的电缆企业为了应对检查检验,将电缆两端做成符合标准要求的),去掉护套、屏蔽、绝缘等材料,抽取其中任何一根导线,用卷尺量好长度,用精度为0.01g的电子秤进行称重,根据不同材质的密度(铜为8.92g/cm3,铝为2.70 g/cm3)测算出导线横截面积,如果测算面积与标注面积的负偏差超过10%,可初步判定为不合格产品,必须抽样检验;如果负偏差在5—10%之间,可酌情抽取样品检验,实际办案中这类产品经检验大多为不合格产品;如果负偏差在5%以下,应慎重抽样,实际办案中这类产品经检验大多为合格产品。在现场时一定要将每根导线都测算一下,以确保数据精准,我们在办案过程中也有发现在部分导线上做手脚的 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 (二)对于横截面积在30mm2以下的,可以截取1000px,去掉护套、屏蔽、绝缘层等材料,抽取其中任何一根导线,将导线拉直,用卷尺量好长度,再用精度为0.001g的手掌秤进行称重,其它做法与前述方法相同。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 二、测电阻法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 (一)截取电缆1.5m(也是尽量取中部,可取施工工地的电缆),将两头护套各打开500px左右,任选一根导线(绝缘和导线之间有红、黄、蓝识别线),在两端向内500px左右处绝缘层上各开一个小口,不要伤到导线,用QJ44型直流双臂电桥测量其电阻值(电流端C1、C2接导线两端,电位端P1、P2接绝缘开口处),测量出导线绝缘开口处之间的长度,用测得的电阻值除以这个长度就得到了这根导线的米电阻,然后与GB/T3956-2008《电缆的导体》中对应的导体(注意要分清种类)电阻进行对比,偏差超过5%的应为不合格产品,可以抽样送检,偏差在5%以下的要酌情抽样。最好再在辅以称重法对每根导线都进行测量。现场如果温度较高或较低时,应测量温度,并根据实际温度对照标准将其修正到20℃时的电阻值再进行比对。注意电桥使用的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线,电桥的电池要好要新,测量时要快,不能长时间开机,最好在测量前用标准电阻校准 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 (二)测整轴电缆电阻。这种测量方法主要用于电缆两端合格,中间不合格、标识长度与实际长度不符或用1.5m测电阻方法初步判定合格而怀疑有质量问题的情形。用QJ44型直流双臂电桥测量,只是得找到整卷电缆的两头,同前述方法打开两头进行测量,再找到电缆两头所标长度,算出整卷米数,就可得到米电阻。是否取样同上。但有时要与1.5m测电阻方法取样测量结果进行比对,如1.5m测电阻方法测量结果为基本合格而整卷测量结果不合格或测量结果比整卷小5%以上则很有可能是中间不合格,如1.5m测电阻方法测量结果为不合格而整卷测量结果合格或测量结果比整卷大5%以上则很有可能是长度不够。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 三、火烧法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 电线电缆中较细的导线有些是铝线冒充铜线,对于这种导线可以采用火烧的办法,因为铝的熔点为660℃,而铜的熔点为1084℃。现场检查时可以用打火机来烧导线,打火机火焰的温度为800多℃,如果塌下来就说明是铝线。这种方法还可用于测试电缆的屏蔽,因为多数电缆的屏蔽采用的是铜丝编织网,铜带屏蔽也可用火烧的方法,但一定要用温度较高的火源,有时打火机的热量较低,铜带传热快不能使温度升高到660℃以上。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 四、测厚法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 用游标卡尺或千分尺测量电缆的铠装、护套、绝缘层。最常见的是在铠装上偷工减料,我们只要记住电缆铠装前直径小于(含)30mm的铠装(镀锌)钢带厚度不得低于0.18mm,铝(合金)带厚度不得低于0.45mm, 直径小于(含)70mm的铠装带厚度不得低于0.45mm,直径大于70mm的铠装带厚度不得低于0.72 mm。其他一些材料的厚度因为在成本中所占比较少,偷工减料的也较少。具体可依照GB12706-2008《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件》中相应要求进行测量即可。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 五、数线法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 大多数电缆的导线是由若干根细导线组成的,在标准中都有一定的要求,我们可以对照标准数细导线的根数,如果对不上可判定为不合格,送检时可要求增加这个检验项目。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 六、线径测量法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 对于单线电缆,测量其直径,直接计算出横截面积,对于多线电缆,测量一根导线的横截面积,乘以线数,得到电线的横截面积。但注意单线要多测几个点取其平均值,多线也要多点多根测量以求更准确,取样规则同前。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 七、查证法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 部分电缆列入了强制性产品认证目录,主要包括:电线组件、交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电线电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆。我们可在国家认证认可监督管理委员会网站的执法单位查询中查到当事人是否有生产该规格电线电缆的资质。部分电缆产品列入全国工业产品生产许可证目录,主要包括:圆线同心绞架空导线(简称架空绞线)、漆包圆绕组线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆、额定电压6KV和35KV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆。可以通过国家质检总局和各省级质监局网站查询该公司是否有生产该规格电缆的资质。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 八、标识法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 仔细查看电缆护套或外皮的的标识标注,如果不规范(包括标注距离)就可判定为不合格,也可对标识进行磨擦,如果很容易模糊或擦掉,也属于不合格,均可抽样送检,要求检验单位增加这个检验项目。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 九、价格法 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 俗话说:一分价钱一分货。在检查时要想方设法拿到电缆的销售或采购合同,从合同中查到电缆的规格型号、数量、价格和金额,现场拿不到合同的就要通过询问或聊天的方式了解价格,我们可根据铜、铝的网上价格计算出电缆的大致生产成本,如果生产成本基本接近这个标价可能有问题,如果低于这个价格十有八九有问题,就要重点关注。 |
|