西虹网 1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。家庭电路中照明回路的布线方式和接线方法 https://www.diangon.com/thread-47542-1-1.html电工学习网(电工论坛)是国内专业提供电工技术,电子技术,电工基础知识,电气控制,智能化,楼宇自控,工控自动化等技术知识交流为一体提高技能和普及用电常识的网站。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 4、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断 ,然后进行 灭火 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 5、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 6、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 7、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 8、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 11 、变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回路不能 混接 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 14 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 15 、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 16 、已执行的操作票注明; 已执行 ;。作废的操作应注明; 作废 ;字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 饱和区 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 18 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 19 、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的 事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 22 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 25 、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 26 、变压器内部故障时, 瓦斯 继电器上接点接 信号 回路,下接地接开关 跳闸 回路。 西虹网
西虹网 西虹网
西虹网 27 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式。 |
|